九游会理解到,在某体育馆屋面接纳氟碳铝单板做防水层,屋面面积3600m2,坡度3%。接纳厚度为0.3mm,厚度为1.6mx3.Om的薄氟碳铝单板,但屋面渗漏严峻,间接影响正常利用。
1.缘故原由剖析
(1)氟碳铝单板纵向接缝接纳咬口接缝,用劣质沥青质料封堵。由于质料不耐高温,氟碳质料M结功能差,开裂零落,重复修补有效,招致泄电。
(2)经屡次维修,屋面渗漏未根治,但氟碳铝单板局部破坏,木托盘因临时漏水而腐败,招致屋面塌陷,屋面渗漏严峻。
2...和防备
(1)屋顶改革。反省屋顶破坏的碳氟化合物和腐朽的木板。按屋面原设计要求改换新的氟碳铝单板和木板,以..平整度和排水坡度正确。排水顺畅,没有积水的水坑。
(2)团结..。扫除接缝处的沥青和杂物,扫除氟碳咬缝处的沥青、油毡和杂物,边铲边扫除,不毁伤氟碳,不毁坏氟碳铝单板原有咬缝。
1)团结改革。压实,使一切接缝严密联合,到达无翘曲、无张口为及格。
2)洗擦枢纽关头。用棉线蘸二甲苯擦拭氟碳接缝处的沥青残留物,宽度不小于350mm,使洁净的铝皮外表无沥青陈迹。
3)氟碳讨论处的美发。用钢刷将讨论外表略微打毛,以免毁伤氟碳。
(3)柔性防水涂料密封处置。
1)启动。底漆前使用乙酸乙酯擦洗,底漆选用对铝附着力强的TH96水箱漆,沿接缝刷两遍,宽度不小于350mm。关于氟碳上破坏的孔洞和缝隙,从其边沿向外刷150毫米。
2)刮腻子。TH96水箱漆和滑石粉调成腻子,纵缝漏洞用腻子填平抹成平滑的斜坡,用氟碳构成一连的外表。
3)涂抹弹性涂层。接纳弹性聚氨酯涂料,涂膜强度和弹性高,纵向接缝和刮腻子处破坏的氟碳孔洞和缝隙处涂五度漆;每涂一遍涂料,待外表枯燥后才干涂下一遍涂料。
(4)涂覆掩护层。用TH96水冲洗的外表涂层应刷两遍。